[案例] 2017年安全生产事故案例分析真题及答案

[复制链接]
楼主
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-9-29 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

正式会员 |下载点 |资源币 |宣传值


2017 年安全工程师考试安全生产事故案例分析真题及答案
D 企业是一家肉制品生产仓储物流销售企业现有员工 612 2016 3 月开始试生产甲为 D 企业法定代表人乙为?#23548;?/font>
控制人因为负责安全生产的副总经理丁为总会计师戌为总工程师
D 企业的主要生产工序为原料采购运输一解挑捧一滚揉斩件一灌装成型一熏落一包装一冷藏等主要原料为肉水食品添加剂
等生产过程中使用天然气液氨柴油
D 企业的主要建筑物有生产?#23548;?#21046;冷站冷库轴料库配电室锅炉污水处理站宿舍楼等主要设备有 4t/h 的?#35745;?/ ?#21152;?#33976;
汽钢炉 2 0.15MW 导热油锅炉 1 1000kVA 变压器 2 台宿舍楼客用电梯 2 部制冷成套设备 1 ( 制冷剂为 20 ) 叉车 10 台冷藏车
20 辆肉制品专用设备若干以及蒸汽制冷管网?#21462;?/font>
2016 年底 D 企业开?#21363;?#24314;安全生产标准化企业委托 E 安全咨询公司进行企业风险评估隐患得查等工作发现制冷站存在氨泄漏
的重大事故隐患?#21495;?#30005;室占压地下?#35745;?#31649;道存在火?#30452;?#28856;隐患
D 企业根据自身生产经营活动特点及 E 安全咨询公司的建议完善了安全生产规章制度层层签订了安全生产责任书开展了相应的
安全生产教育培训工作制定了隐患治理方案修订了相关应?#26412;?#25588;预案
根据以上场景回答下列问题 ( 22 )
1. 列出 D 企业的特种设备清单
2. 针对制冷站存在氨泄漏这一重大事故隐患根据安全生产事故隐患排查治理暂行规定 ( 安监总局令第 16 ) 简述该隐患治理方案
的主要内容
3. 根中?#20179;?#22830;国务院关于?#24179;?#23433;全生产领域改革发展的意见和安全生产法指出 D 企业安全生产的第一贵任人并?#24471;?#20854;安全生产职责
4. 提出针对 D 企业配电?#19968;直?#28856;事故的应急处?#20040;?#26045;
1 参考答案
4t/h  的?#35745;?/  ?#21152;?#33976;汽钢炉 2  
0.15MW  导热油锅炉 1  
电梯 2  
压力容器 20  吨氨储罐
叉车 10  
压力管道蒸汽制冷管网
2 参考答案
治理的目标和任务
采取的方法和措施
经?#25276;?#29289;资的落实
负责治理的机?#36141;?#20154;员
治理的时限和要求
安全措施和应急预案
3 参考答案
甲和乙同为 D  企业的安全生产第一责任人其安全生产职责有
建立健全本单位安全生产责任制
组织制定本单位安全生产规章制?#32676;?#25805;作规程
组织制定并实施本单位安全生产教育和培?#23548;?#21010;
保证本单位安全生产投入的有效实施
督促检查本单位的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患
组织制定并实施本单位的生产安全事故应?#26412;?#25588;预案
及时如?#24403;?#21578;生产安全事故
4 参考答案
配电室危险性及火?#30452;?#28856;产生原因分析
应急组织与应急人员职责
应急处置程序
?#21496;?#26041;法
注意事项
预防措施
F 企业为垃圾焚烧发电厂现有员工 162
F 企业的工艺流程为生活垃圾由垃圾封闭运输车运至发电厂 -  电子汽车秤过磅 -  卸入封闭的垃圾储坑内 -  发酵后的垃圾经料斗 -  给料斗 -  推料器 -  进入焚烧炉在焚烧炉内垃圾高温燃烧燃烧产生的热?#32771;人?#24182;产生蒸汽蒸汽驱动汽轮机组发电
垃圾储?#30001;?/font> 12m 垃圾发酵产生的气体主要有 CH4 H2S CO2 ?#21462;?#20026;防止该气体外逸整个垃圾储坑?#32454;?#23494;封处理并负压运行在垃圾储坑上部设有吸风口将垃圾储坑内产生的气体由风机抽吸作为燃料送入焚烧炉燃烧
垃圾渗滤液经过导泄通道流入渗滤液收集池经自控自吸泵进入渗滤液处理站调节池渗滤液池内产生的沼气经过水封设备后进入垃圾储坑的负压区由风机送至燃烧炉燃烧渗滤液收集池东西侧设置除臭风机间分别安装 1# 2# 除臭风机其中 1# 除臭风机在收
集池西侧为送风风机 2# 除臭风机在收集池东侧为排风风机 1# 2# 除臭风机及自控自吸泵电源控制箱同在 1# 除臭风机间内采用普通电气开关手动控制
2017 3 21 F 企业委托 G 公司对渗滤液收集池进行清理作业
3 27 F 企业安全保卫科科长?#33258;?#26816;查中发现 1# 除臭风机没有正常运行 2# 除臭风机正常运行 G 公司正在进行渗滤液收集池清
理作业现场未看到应急提升设备安全绳索等应?#26412;?#25588;器?#27169;?#30002;向分管安全的副总经理?#19968;?#25253;乙经总经理同意后迅速协调落实整改
F 企业为整改本次隐患委托 H 企业实施电气改造施工 F 企业安全保卫科和 H 企业分别对施工人员进行安全教育培训
根据以上场景 , 回答下列问题 ( 22 )
1. 辨识 1# 除臭风机间存在的事故隐患并提出整改措施
2. 根据安全生产法?#24471;?#30002;对 1# 除臭风机隐惠治理应履行的职责根据工贸企业有限空间作业安全与监督暂行管理规定 ( 安监总局令第 59 号指出 F 企业和 G 公司对渗滤液收集池作业项目应承担的安全责任
3. 简述 G 公司员工进入渗滤液收集池清理作业前应采取的安全措施
1. 参考答案
事故隐患 1#   2# 除臭风机及自控自吸泵电源控制箱同在 1#  风机间内且采用普通电气开关手动控制
整改措施 1#  风机间属于气体爆炸危险场所所以应采取防爆措施必须将电源控制箱移出 1#  风机间控制箱电气线路应敷设在爆炸危险?#36234;?#23567;的区域或距离释放源较远的位置且线路布置和电缆开关等电气设备均应符合防爆要求风机开启采用自动控?#21697;?/font>
式与有害气体监测设备实现联控自动运?#23567;?/div>
2. 参考答案
F  企业对其发包的渗滤液作业安全承担主体责任 G  公司对其承包的渗滤液作业安全承担直接责任
3. 参考答案
制定有限空间作业方案应急预案并经企业负责人批准
进行作业前培训
取得作业票
保持有限空间出入口畅通
解析
现场设置作业警示标识警示牌应急处?#27599;?/div>
作业前清点作业人员和工器具
使用防爆工器具
作业人员与外部有可靠的通讯联络
指定监护人员在外?#32771;?#25252;保持联系监护人员不得离开现场
禁止未经批准人员进入有限空间
(11) 先通风再检测后作业
(12) 作业人员检查穿戴好个人防护装?#36127;?#38450;护用品方可进入作业
(13) 现场配?#36127;细?#30340;安全防护设施防护用品及报警仪器
(14) 提供应?#26412;?#25588;保障
4. 简述 F 企业与 H 企业签订的安全管理协议的主要内容
发包方 F  企业提出的确保施工安全的组织措施安全措施和技术措施要求
承包方 H  企业制定的确保施工安全的组织措施安全措施和技术措施
承包方 H  企业遵照执行的有关安全文明生产治安防火等方面的规章制?#21462;?/font>
发包方 F  企业对现场实施奖惩的有关规定
双方有关事故报告调查统计责任划分的规定
对承包方 H  企业人员进行安全教育考试及办理施工人员进入现场应履行的手续等要求
承包方 H  企业必须按照发包方 F  企业的要求提供相关材料接受安全资质和条件审查
承包方 H  企业不得擅自将工程转包分包和返包确有需要 F  企业配合完成的 应书面提出申请由 F  企业的领导批准后指派有
关部门班组配合完成
承包方 H  企业在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员特殊情
况需要换人时须征得 F  企业的同意 并对新参加工作人员进行相应的安全教育培训和考核?#32454;?#21518;方可使用
承包方 H  企业不得使用童工施工人员不得有所承包工程的职业禁忌症
2016 12 11 日南方某省 L 电厂二期扩建工程 M 标段冷却塔施工平台发生坍塌事故造成 49 人死亡 3 人受伤?#26522;?#26399;扩建工程由 I 工程公司总承包 K 监理公司监理 M 标段冷却塔施工由 J 建筑公司分包
M 标段的合同工期为 15 个月因前期施工延误为赶工期 I 工程公司私下与 J 建筑公司约定要求其在 12 个月内完成 M 标段施工为此 J 公司实行 24 小时连续作业时值冬季当地气候潮湿阴冷混凝土养护所需时间比其他季节延长
冷却塔施工采用由下而上利用浇筑好的钢筋混凝土塔壁作为支撑在冷却塔壁内部和外部分别搭建施工平台和模板当浇筑的混凝土达到要求的强?#32676;?#20808;拆除下部模板将其安装在上部模板的上方再进行下一轮浇筑用混凝土泵将混凝土输送到冷却塔壁的内
外两层模板之间进行塔壁混凝土浇筑冷却塔内有塔式起重机及混凝土输送设备 ( 混凝土运输罐车混凝土泵和管道 ) 通过塔式起重机运送施工平台作业人员其他建筑材
料及施工工具冷却塔施工平台上有模板钢筋混凝土振捣棒以及电焊机乙炔气瓶氧气瓶?#21462;?/font>12 2 日至 10 日当地连续阴雨天气施工并未停止至 11 日零时冷却塔施工平台高度达到 85m 11 7 30 42 名作业人员到达冷却塔内准备与前一班作业人员进行交接班此时施工平台上有作业人员 49 人突然有人在施工平台上大声喊叫接着就看到施工平台往下坠落?#19968;?#20102;部分冷却塔随后整个施工平台全部坍塌事故导致施工平台上 49 名作业人员全部死亡地面 3 人受伤
事故调查发现事发时 I 工程公司没有人员在现场 I 工程公司对 J 公司进行安全检查的记录不全未发现近期 J 公司混凝土强?#20154;?#26816;及相关检验报告 J 公司现场作人员共有 210 人项目经理指定其?#36164;?#25285;任职安全员主要任务是看护现场工具及建筑材料防?#20849;?#29289;?#22351;?#26045;工平台现场作业安全管理由当班班组长负责 J 公司上次安全培训的时间是 13 个月前
根据以上场景回答下列问题 ( 26 )
1. 简要分析该起事故的直接原因根撂企业职工?#36865;?#20107;故分类 (GB 6441-1986) 辨识冷却塔施工平台存在的危险有害因素
2. 指出 J 公司在 M 标段冷却塔施工安全生产管理中存在的问题
3. 简述 I 公司对 J 公司现场安全管理的主要内容
4. 简述 J 公司安全生产管理人员安全培训的主要内容
5. 简述冷却塔施工中存在的危险?#36234;?#22823;的分部分项工程
1. 参考答案
直接原因是施工单位未按规定对冷却塔筒壁混凝土强度进行检验检测异常天气下继续违章施工致使筒壁混凝土养护时间不够强度不足不足以承受筒壁上部及筒壁内外施工平台的荷载筒壁结构破坏后施工平台失去支撑坠落?#19968;?#37096;分冷却塔后整个施工平
台全部坍塌造成本次事故
冷却塔施工平台存在的危险有害因素有
坍塌施工平台
高处坠落冷却塔施工平台均在坠落基准面 2  米以上
物体打击作业人员上部坠落物其他运动物
触电电焊机混凝土振捣棒等电气设?#31119;?/div>
压力容器爆炸乙炔气瓶氧气?#35838;?#29702;爆炸
其他爆炸乙炔气体发生爆炸
火灾乙炔易燃
机械伤害混凝土振捣棒
其他伤害摔伤扭伤等
振动混凝土振捣棒
噪声混凝土振捣棒
2. 参考答案
未按要求对混凝土强?#20154;?#26816;和取得相关检验报告 ;
未按规定建立安全生产管理机?#36141;?#37197;备专职安全生产管理人员
未指派安全管理人员进行现场监督
未按规定进行安全教育和培训
为抢工期在未采取有效安全技术措施的情况下盲目冒险违章施工
3. 参考答案
J  公司及其相关人员的资?#24335;?#34892;审查
J  公司签订安全生产管理协议明确双方安全生产责任
开工前应对 J  公司负责人工程技术人员进行全面的安全技术交底并有完整的记录必要时对其有关人员进行安全教育培训和考试提供有关安全生产的规程制?#32676;?#35201;求
要求 J  公司做好作业安全风险分析并制定安全措施设置现场监护人员
4. 参考答案
国家安全生产方针政策和有关安全生产的法律规章及标准
安全生产管理安全生产技术职业卫生等知识
?#36865;?#20107;故统计报告及职业危害的调查处理方法
应急管理应急预業编制以及应急处置的内容和要求
国内外先进的安全生产管理经验
典型事故和应?#26412;?#25588;業例分析
其他需要培训的内容
5. 参考答案
基坑支护降水工程
土方开挖工程
模板工程及支撑体系
脚手架工程
起重吊装及安?#23433;?#21368;工程

建筑资源吧 www.94850003.com
免责声明建筑资源吧的资源均来源于网络如有侵权请发邮件([email protected])告知我们我们将会在24小时内处理

回复 百度360搜狗

使用道具 举报

小伙伴您需要登陆后才能回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部快速回复返回列表联系我们手机访问

|手机版|申请友链|Archiver|站点地图|小黑屋|建筑吧

© 2005-2017 建筑资源吧( 蜀ICP备13014264号-2 )Powered by Discuz! X3.4
建筑资源吧所有内容均来源于会员发布或网络禁止发布色情政治反动等国家法律不允许的内容
如果您认为建筑资源吧的内容?#22336;?#20102;您的合法权益,请发电子邮件并告诉详情 [email protected] 我们会尽快处理
虚拟的网络世界更加能反映人的本性请大家理智?#25176;?#30340;发表自己的观点勿人身攻击违者封停ID账号谢谢支持
快速回复 返回顶部 返回列表
Ĵ12©