关于我们收藏建筑?#35797;?#21543;手机客户端

建筑?#35797;?#21543;

查看: 632|回复: 22
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

[一级综合] 每日一练,夯实基础,考试必过!

[复制链接]
楼主
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-2-19 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

接近转正 |下载点 |?#35797;?#24065; |宣传值

滴水可?#28304;?#30707;,聚沙可以成塔,一步一个脚印,必能登顶峰!
大家一起加油!
一、单项选择题
1、不同耐火等级的厂房、仓库与民用建筑允许建造的层数各有不同,下列对于厂房建筑层数的要求正确的是( )。
A、四级耐火等级的丁类厂房最多建造1层
B、乙类厂房宜为单层
C、二级耐火等级的乙类厂房最多建造5层
D、三级耐火等级的丙类厂房最多建造2层
【正确答案】AD
【答案解析】 不同耐火等级的建筑,可建造的建筑层数有所不同。厂房的检查要求为:
二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为6层;三级耐火等级的丙类厂房建筑层数最多为2层、丁、戊类厂房建筑层数最多为3层;四级等级的丁、戊类厂房只能为单层建筑。
C错误,二级耐火等级的乙类厂房最多建造6层。B错误。
《建筑设计防火规?#19969;罰℅B 50016-2014)3.3.1。综合教材第二篇第一章第二节,参见教材P34。

2、对工业建筑进行防火检查时,应主要检查工业建筑的或者危险性、耐火等级和建筑面积,在检查的下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是( )。
A、建筑面积为1500m2的金属冶炼?#23548;?
B、建筑面积为350m2氨压缩机房
C、蒸发?#35838;?t/h的燃煤锅炉房
D、独立建造的建筑面积为280m2的单层制氧间
【正确答案】 D
【答案解析】 (1)高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑;
(2)单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级。当为建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房时。可采用三级耐火等级的建筑;
(3)锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。
A错误,属于有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,耐火等级应为二级;B错误,属于乙类厂房,但面积大于300m2,耐火等级应为二级;C错误,总蒸发?#30475;?#20110;4t/h的燃煤锅炉房应采用二级耐火等级的建筑;D正确,属于乙类厂房且独立建造面积小于300m2,可采用三级耐火等级建筑。
《建筑设计防火规?#19969;罰℅B50016-2014)3.2.2、3.2.3、3.2.5。(2016年真题)

3、检查膨胀倍数。薄型(膨胀型)钢结构防火涂料的膨胀倍数≥( )mm;超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数为≥( )mm。
A、10,5
B、3,5
C、5,3
D、5. 10
【正确答案】 D
【答案解析】 检查表面裂纹。当采用薄型(膨胀型)、超薄型钢结构防火涂料时,需检查涂料的膨胀倍数。其中,薄型(膨胀型)钢结构防火涂料的膨胀倍数≥5;超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数为≥10。综合教材第二篇第一章第二节,参见教材P34。

4、下列结构中,当其耐火极限在1.5h以上时,钢结构防火涂料?#25628;?#29992;厚涂型的是( )。
A、轻型屋盖钢结构
B、室内裸露钢结构
C、高层全钢结构
D、有装?#25105;?#27714;的钢结构
【正确答案】 C
【答案解析】 室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装?#25105;?#27714;的钢结构,当规定其耐火极限在1.5h及以下时,?#25628;?#29992;薄涂型钢结构防火涂料。室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在1.5h以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料。对于露天钢结构,应选用适合室外用的钢结构防火涂料。综合教材第二篇第一章第二节,参见教材P34。

5、高层民用建筑的地下室的耐火等级应为( )。
A、一级
B、二级
C、三级
D、四级
【正确答案】 A
【答案解析】 地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级应为一级;单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不低于二级,这里的“地下、半地下建筑”包括附建在建筑中的地下室、半地下室和单独建造的地下、半地下建筑。综合教材第二篇第一章第二节,参见教材P33。
6、二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为( )层。
A、2
B、3
C、5
D、6
【正确答案】 D
【答案解析】 二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为6层;三级耐火等级的丙类厂房建筑层数最多为2层;丁、戊类厂房建筑层数最多为3层;四级等级的丁、戊类厂房只能为单层建筑。综合教材第二篇第一章第二节,参见教材P34。           7、建筑耐火等级指建筑物整体的耐火?#38405;埽?#26159;由组成建筑物的墙、柱、梁、楼板等主要构件的燃烧?#38405;?#21644;最低耐火极限决定,分为( )级。
A、一、二
B、一、二、三
C、一、二、三、四
D、一、二、三、四、五
【正确答案】 C
【答案解析】 建筑耐火等级指建筑物整体的耐火?#38405;埽?#26159;由组成建筑物的墙、柱、梁、楼板等主要构件的燃烧?#38405;?#21644;最低耐火极限决定,分为一、二、三、四级。综合教材第二篇第一章第二节,参见教材P32。

8、一级耐火等级的单层、多层厂房,当采用自动喷水灭火系统能有效保护采用无防火保护的金属结构构件的全部?#35838;?#26102;,其屋顶承重构件的耐火极限可不低于( )h。
A、3.00
B、2.00
C、1.50
D、1.00
【正确答案】 D
【答案解析】 一级耐火等级的单层、多层厂房(仓库),当采用自动喷水灭火系统能有效保护采用无防火保护的金属结构构件的全部?#35838;?#26102;,其屋顶承重构件的耐火极限可不低于1.00h。实务教材第二篇第一章第二节,参见教材P33。

9、对于二级耐火等级的散装粮食平房仓,考虑到其高度?#31995;停?#31918;食火灾对结构的危害作用与其他物?#23454;?#20316;用有所区别,因此可以采用( )承重构件。
A、不燃材料
B、难燃材料
C、无防火保护的金属
D、燃烧体
【正确答案】 C
【答案解析】 对于二级耐火等级的散装粮食平房仓,考虑到其高度?#31995;停?#31918;食火灾对结构的危害作用与其他物?#23454;?#20316;用有所区别,因此可以采用无防火保护的金属承重构件。实务教材第二篇第一章第二节,参见教材P33。

10、火灾危险?#36234;?#22823;的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于( ),或丁、戊类厂房内的?#25512;?#24037;段小于( ),且发生火灾事故时不足以蔓延至其他?#35838;唬?#25110;火灾危险?#36234;?#22823;的生产部分采取了有效的防火措施时,按火灾危险?#36234;?#23567;的部分确定。
A、10%,,20%
B、5%,10%
C、5%,15%
D、10%,30%
【正确答案】 B
【答案解析】 火灾危险?#36234;?#22823;的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%,或丁、戊类厂房内的?#25512;?#24037;段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他?#35838;唬?#25110;火灾危险?#36234;?#22823;的生产部分采取了有效的防火措施时,按火灾危险?#36234;?#23567;的部分确定。综合教材第二篇第一章第一节,参见教材P31。

建筑?#35797;?#21543; www.94850003.com
免责声明:建筑?#35797;?#21543;的?#35797;?#22343;来源于网络,如有侵权请发邮件([email protected])告知我们,我们将会在24小时内处理。

回复 百度360搜狗

使用道具 举报

楼主
沙发
 楼主| 发表于 2019-2-20 09:21 | 只看该作者

接近转正 |下载点 |?#35797;?#24065; |宣传值

11、丁、戊类厂房内的?#25512;?#24037;段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保?#25351;?#21387;、?#25512;?#24037;段设?#27599;扇计?#20307;?#35762;?#25253;警系统或自动?#30452;?#31995;统,且?#25512;?#24037;段?#35745;?#25152;在防火分区面积的比例不大于( )时,按火灾危险?#36234;?#23567;的部分确定。
A、5%
B、10%
C、20%
D、30%
【正确答案】 C
【答案解析】 丁、戊类厂房内的?#25512;?#24037;段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保?#25351;?#21387;、?#25512;?#24037;段设?#27599;扇计?#20307;?#35762;?#25253;警系统或自动?#30452;?#31995;统,且?#25512;?#24037;段?#35745;?#25152;在防火分区面积的比例不大于20%时,按火灾危险?#36234;?#23567;的部分确定。综合教材第二篇第一章第一节,参见教材P31。

12、建筑高度大于( )m的住宅建筑?#25512;?#20182;建筑高度大于( )m的非单层建筑属于高层建筑。
A、24,27
B、54,50
C、50,54
D、27,24
【正确答案】 D
【答案解析】 建筑高度是界定建筑是否为高层的依据,建筑高度大于27m的住宅建筑?#25512;?#20182;建筑高度大于24m的非单层建筑属于高层建筑。综合教材第二篇第一章第一节,参见教材P30。

13、当可燃包装重?#30475;?#20110;物品本身重量( )或可燃包装(如泡沫塑料等)体积大于物品本身体积的( )时,仓库的火灾危险性应按丙类确定。
A、1/4 1/2
B、1/2 1/4
C、1/3 1/4
D、1/4 1/3
【正确答案】 A
【答案解析】 当可燃包装重?#30475;?#20110;物品本身重量1/4或可燃包装(如泡沫塑料等)体积大于物品本身体积的1/2时,仓库的火灾危险性应按丙类确定。综合教材第二篇第一章第一节,参见教材P31。

14、对于住宅建筑,建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于( )m 的部分,不计入建筑高?#21462;?br /> A、1
B、1.2
C、1.5
D、2.2
【正确答案】 C
【答案解析】 对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m 的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m 的部分,不计入建筑高?#21462;?#32508;合教材第二篇第一章第一节,参见教材P31。更多资料加群481058779

二、多项选择题
1、在检查建筑耐火等级时,下列属于使用或储存特殊贵重设备或物品建筑的是( )。
A、热电厂
B、化工厂的主控制室
C、金库
D、?#35745;?#20379;给站
E、保安监控室
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑,其耐火等级不应低于二级。
【注释】特殊贵重的设备或物品主要有:
(1)价格昂贵、损失大的设?#31119;?br /> (2)影响工厂和地区生产全?#21482;?#24433;响城市生命线供给的关键设施,如电热厂、?#35745;?#20379;给站、水厂、发电厂、化工厂等的主控室,失火后影响大、损失大、修复时间长,也应认为是“特殊贵重”的设?#31119;?br /> (3)特殊贵重物品,如货币、金银、邮?#34180;?#37325;要文物、资料、档案库以及价值?#32454;?#30340;其他物品。
A、B、C、D正确,分别符合上述第2、2、3、2条;E错误,保安监控室不属于重要设备?#32771;洌?#21457;生火灾对整个区域的生产使用功能影响不大,且容易?#25351;础?br /> 《建筑设计防火规?#19969;罰℅B 50016-2014)3.2.4注释。

2、对钢结构防火涂料进行检查时,主要进行的操作包括( )。
A、?#21592;?#26679;品
B、检查涂装外观
C、检查涂层强度
D、检查涂层厚度
E、检查涂层面积
【正确答案】 ABD
【答案解析】 对钢结构防火涂料进行检查时,主要进行以下操作:
(1)?#21592;?#26679;品;
(2)检查涂层外观;
(3)检查涂层厚度;
(4)检查膨胀倍数.
综合教材第二篇第一章第二节,参见教材P34。

3、下列说法正确的是( )。
A、一级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为6层
B、二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为6层
C、二级耐火等级的丙类厂房建筑层数最多为2层
D、三级耐火等级的丁、戊类厂房建筑层数最多为3层
E、四级等级的丁、戊类厂房只能为单层建筑
【正确答案】 BDE
【答案解析】 二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为6层,一级的时候层数不限,A错误B正确;三级耐火等级的丙类厂房建筑层数最多为2层,二级的时候层数不限,C错误;三级耐火等级的丁、戊类厂房建筑层数最多为3层,D正确;四级耐火等级的丁、戊类厂房只能为单层建筑,E正确。综合教材第二篇第一章第二节,参见教材P34。
4、建筑使用管理单位在防火检查中,特别是检查既有建筑物的防火安全时,主要通过对建筑构件的( )等方面进行检查,核实建筑的耐火等级是否符合现行国家工程建设消防技术标准的规定。
A、燃烧?#38405;?
B、耐火极限
C、耐火等级
D、结构外观
E、安装方式
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 建筑使用管理单位在防火检查中,特别是检查既有建筑物的防火安全时,主要通过对建筑构件的燃烧?#38405;?#21644;耐烦极限、耐火等级与建筑分类、最多允许层数的?#35270;?#24615;等方面进行检查,核实建筑的耐火等级是否符合现行国家工程建设消防技术标准的规定。综合教材第二篇第一章第二节,参见教材P32。
更多资料加群481058779
5、建筑层数按建筑的自然层数确定。建筑层数检查时,需要注意的有( )。
A、室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于2.2m的地下室不计入建筑层数内
B、室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的半地下室不计入建筑层数内
C、建筑底部设置的室内高度不超过2m的自行车库、储藏室不计入建筑层数内
D、建筑屋顶上突出的局部设备用房不计入建筑层数内
E、建筑底部设置的室内高度不超过2.2m的敞开空间不计入建筑层数内
【正确答案】 BDE
【答案解析】 建筑层数按建筑的自然层数确定。建筑层数检查时,需要注意:
室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下室、半地下室,建筑底部设置的室内高度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,以及建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等,不计入建筑层数内。A错误应不大于1.5m;C错误应该不超过2.2m。综合教材第二篇第一章第一节,参见教材P31。
楼主
板凳
 楼主| 发表于 2019-2-21 08:46 | 只看该作者

接近转正 |下载点 |?#35797;?#24065; |宣传值

一、单项选择题1、民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于(  )m。A、3

B、5

C、6

D、9

【正确答案】 A

【答案解析】 民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。

《建筑设计防火规?#19969;罰℅B 50016-2014)5.2.3。2、民用建筑内采用?#22831;?#30707;?#25512;?#29942;组供气时,下列说法错误的是(  )。A、瓶组应存放于独立的储?#32771;?#20869;

B、瓶组间设置在住宅建筑的地下一层

C、瓶组间应设?#27599;扇计?#20307;浓度报警装置

D、与所服务的建筑有一定防火间距的瓶组间?#22831;?#30707;?#25512;?#23481;积可大于1m3

【正确答案】 B

【答案解析】 建筑采用瓶装?#22831;?#30707;?#25512;?#29942;组供气时,应符合下列规定:

(1)应设?#26522;?#31435;的瓶组间;

(2)瓶组间不应与住宅建筑、重要公共建筑?#25512;?#20182;高层公共建筑贴邻,?#22831;?#30707;油、气气瓶的总容积不大于1m3的瓶组间与所服务的其他建筑贴邻时,应采用自然气化方式供气;

(3)?#22831;?#30707;?#25512;?#27668;瓶的总容积大于1m3、不大于4m3的独立瓶组间,与所服务建筑的防火间距应符合《建筑设计防火规?#19969;罰℅B50016-2014)表5.4.17的规定。

B错误,?#22831;?#30707;?#25512;?#29942;组间不应与住宅贴邻建造,更不允许设置在住宅建筑内。

《建筑设计防火规?#19969;罰℅B 50016-2014)5.4.17。

3、丙、丁类仓库内设置的办公室应采用耐火极限不低于(  )h的防火隔墙和耐火极限不低于(  )h的楼板与其他?#35838;?#20998;隔。A、2.0,1.0

B、2.0,1.5

C、2.5,1.0

D、2.5,1.5

【正确答案】 C

【答案解析】 为?#22870;?#29983;产和管理,在丙、丁类仓库内可设置直接为仓库服务的办公管理用房、工作人员临时休息用房、控制室等,需采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他?#35838;?#20998;隔,并设?#26522;?#31435;的安全出口,隔墙上开设的连通门采用乙级防火门。4、住宅部分与非住宅部分之间防火分隔。采用耐火极限不低于(  )的不燃性楼板和耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口防火隔墙完全分隔;当为高层建筑时,采用耐火极限不低于(  )的不燃性楼板和无门、窗、洞口的防火墙完全分隔。A、1.0,1.5

B、1.0,2.0

C、1.5,2.0

D、1.5,2.5

【正确答案】 C

【答案解析】 住宅部分与非住宅部分之间防火分隔。采用耐火极限不低于1. 50h的不燃性楼板和耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口防火隔墙完全分隔;当为高层建筑时,采用耐火极限不低于2.50h的不燃性楼板和无门、窗、洞口的防火墙完全分隔。

综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P44。

5、在检查歌舞娱?#22336;?#26144;?#25105;?#22330;所时,着重检查?#32771;?#38754;积、安全疏散、防火分隔等内容,其中要求歌舞娱?#22336;?#26144;?#25105;?#22330;所各厅、室之间采用耐火极限不低于(  )的防火隔墙和耐火极限不低于(  )的不燃性楼板进行分隔。A、2.5h,1.0h

B、2.0h,1.5h

C、2.5h,1.5h

D、2.0h,1.0h

【正确答案】 D

【答案解析】 歌舞娱?#22336;?#26144;?#25105;?#22330;所各厅、室之间采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和耐火极限不低于1.0h的不燃性楼板进行分隔,厅、室墙上的门均采用乙级防火门。

综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P44。  更多资料加群 481058779

6、在对剧场、电影院、礼堂进行防火检查时,下列说法不正确的是(  )。A、电影院设置在地下二层

B、剧场设置在二级耐火等级建筑的四层

C、礼堂设置在三级耐火等级建筑的首层

D、放?#31243;?#35774;置在地下三层

【正确答案】 D

【答案解析】 剧场、电影院、礼堂设置层数。宜布置一、二级耐火等级的多层建筑的首层、二层或三层;设置在三级耐火等级的建筑内时,不得布置在三层及以?#19979;?#23618;;设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不得设置在地下三层及以下楼层。

综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P44。

7、设置在四级耐火等级建筑内的菜市场可以设置在(  )。A、首层及二层

B、首层

C、首层、二层及三层

D、地下一层和首层

【正确答案】 B

【答案解析】 学建筑、?#31243;謾?#33756;市场主要检查设置层数。这些场所可设在三级耐火等级的建筑的首层或二层;四级耐火等级的建筑的首层。

综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P448、?#38405;?3层住宅建筑的消防电梯进行防火检查,下列检查内容中,不属于防火检查内容的是(  )。A、电梯的载重量

B、首层设置的消防员专用操作按钮

C、消防电梯内的安防摄像头

D、消防电梯从首层直达顶层的时间

【正确答案】 C

【答案解析】 (1)核查电梯检测主管部门核发的有关证明文件,检查消防电梯的载重量、消防电梯的井底排水设施;

(2)测量消防电梯前室面积、首层消防电梯间通向室外的安全出口通道的长?#21462;?#38754;积测量值的允许负偏差和通道长度测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%;

(3)使用首层供消防人员专用操作按钮,检查消防电梯能否下降到首层并发出反馈信号,此时其他楼层按钮不能呼叫消防电梯,只能在轿厢内控制;

(4)模拟火?#30452;?#35686;,检查消防控制设备能否手动和自动控制电梯下降至首层,并接收反馈信号;

(5)使用消防电梯轿厢内专用消防?#36234;?#30005;话与消防控制?#34892;?#36827;行不少于2次通话试验,通话语音清晰;

(6)使用秒表测试消防电梯由首层直达顶层的运行时间,检查消防电梯行驶速度是否保证从首层到顶层的运行时间不超过1min。

综合教材第二篇第二章第三节,参见教材P49。(2016年真题)

9、某机加工企业需在生产?#23548;?#20869;设置中间仓库储存硝酸。下列设置要求中,符合规范规定的是(  )。A、中间仓库?#23458;?#22681;布置,采用防火墙及耐火极限不低于1.0h的楼板与其他?#35838;?#20998;隔,硝酸储量不超过1昼夜用量

B、中间仓库?#23458;?#22681;布置,采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙和1.5小时的楼板与其他?#35838;?#20998;隔,硝酸储量不超过1昼夜用量

C、中间仓库?#23458;?#22681;布置,采用耐火极限不低于2.0h的防火墙和1.5h的楼板与生产?#35838;?#20998;隔,硝酸储量不超过1昼夜用量

D、中间仓库?#23458;?#22681;布置,采用防火墙及耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板与其他?#35838;?#20998;隔,硝酸储量不超过1昼夜用量

【正确答案】 D

【答案解析】 查表可知,硝酸的火灾危险性为乙类。

                                      表3 储存物品的火灾危险性分类举例火灾危险性类別举例甲类1.?#21644;椋?#25098;烷,环戊烷,石脑油,二硫化碳,苯,甲苯,甲醇,乙醇,乙醚,蚁酸甲酯,醋酸甲酯,硝酸乙酯,汽油,丙酮,丙烯,酒精度为38度以上的白酒

2.乙炔,氢,甲烷,乙烯,丙烯,丁二烯,环氧乙烷,水煤气,硫化氢,氯乙烯,?#22831;?#30707;?#25512;?#30005;石,碳化铝

3.硝化棉,硝化纤维胶片,喷漆棉,火?#22909;蓿?#36187;璐珞棉,黄磷

4.金属钾、钠、锂、钙、锶,氢化锂,四氢化铝锂,氢化钠

5.?#20154;?#38078;,?#20154;?#38048;,过氧化钾,过氧化钠,硝酸铵

6.赤磷,五硫化二磷,三硫化二磷乙类1.煤油,松节油,丁烯醇,异戊醇,丁醚,醋酸丁酯,硝酸戊酯,乙酰丙酮,环己胺,溶剂油,冰醋酸,樟脑油,蚁酸

2.氨气,一氧化碳

3.硝酸铜,铬酸,亚硝酸钾,重铬酸钠,铬酸钾,硝酸,硝酸汞,硝酸钴,发烟硫酸,漂白粉

4.硫黄,镁粉,?#32451;郟?#36187;璐珞板(片),樟脑,萘,生?#19978;悖?#30813;化纤维漆布,硝化纤维色片

5.氧气,氟气,液氯

6.漆?#25216;?#20854;制品,油?#25216;?#20854;制品,油纸及其制品,?#32479;?#21450;其制品厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:

(1)甲、乙类中间仓库应?#23458;?#22681;布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;

(2)甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他?#35838;?#20998;隔;

(3)丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他?#35838;?#20998;隔;

(4)仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。

《建筑设计防火规?#19969;罰℅B50016-2014)3.3.6。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P41-42。(2015年真题)

10、消防救援口沿建筑外墙逐层设置,设置间距不宜大于(  )m,并须保证每个防火分区不少于(  )个。A、20,1

B、20,2

C、30,1

D、30,2

【正确答案】 B

【答案解析】 消防救援口沿建筑外墙逐层设置,设置间距不宜大于20m,并须保证每个防火分区不少于2个。综合教材第二篇第二章第三节,参见教材P50。更多资料加群 481058779

11、储油间采用防火墙?#32479;?#38381;甲级防火门与发电机间隔开,并设置高(  )mm的不燃烧、不渗漏的门槛,防止地面渗漏油?#32784;?#27969;。地面不得设置地漏。A、100

B、120

C、150

D、200

【正确答案】 C

【答案解析】 储油间采用防火墙?#32479;?#38381;甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,防止地面渗漏油?#32784;?#27969;。地面不得设置地漏。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P48。

12、下列有关人防工程中各场所平面设置正确的是(  )。A、当总建筑面积大于20000m2时,应采用带有甲级防火门的防火墙进行分隔

B、歌舞、娱乐、放映?#25105;?#22330;所可布置在地下二层及以下层

C、医院病房可设置在地下二层及以下层

D、医院设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪的高差不大于10m。

【正确答案】 D

【答案解析】 (1)当总建筑面积大于20000m2时,应采用不开设门窗洞口的防火墙进行分隔,如为了连通只能采用四?#33267;?#36890;形式:下沉式广场、防火隔间、防烟楼梯间和避难走道。A错误;

(2)歌舞、娱乐、放映?#25105;?#22330;所不得布置在地下二层及以下层。当布置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪的高差不大于10m。B错误;

(3)人防工程内的医院病房不得设置在地下二层及以下层,设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪的高差不大于10m。C错误D正确。

综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P48。 13、汽车库不应与火灾危险性为(  )类的厂房、仓库贴邻或组合建造。A、甲、乙

B、乙、丙

C、甲、乙、丙

D、甲、乙、丙、丁

【正确答案】 A

【答案解析】 汽车库不应与火灾危险性为甲、乙类的厂房、仓库贴邻或组合建造。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P47。

14、不得与甲类厂房、乙类厂房、仓库、明火作业的?#23548;?#25110;托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼及人员密集场所组合建造或贴邻的是(  )。A、汽车库

B、修车库

C、停车场

D、机械车库

【正确答案】 B

【答案解析】 修车库不得与甲类厂房、乙类厂房、仓库、明火作业的?#23548;?#25110;托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼及人员密集场所组合建造或贴邻。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P47。

15、布置在建筑外的储油罐与建筑间防火间距符合规定;当设置中间罐时,中间罐的容量不得大于1m3,设置在一、二级耐火等级的单独?#32771;?#26102;,?#32771;?#38376;须为(  )级防火门。A、甲

B、乙

C、丙

D、丁

【正确答案】 A

【答案解析】 布置在建筑外的储油罐与建筑间防火间距符合规定;当设置中间罐时,中间罐的容量不得大于1m3,设置在一、二级耐火等级的单独?#32771;?#26102;,?#32771;?#38376;须为甲级防火门。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P45。
楼主
地板
 楼主| 发表于 2019-2-22 08:33 | 只看该作者

接近转正 |下载点 |?#35797;?#24065; |宣传值

16、?#21152;腿计?#38149;炉房与其他?#35838;恢?#38388;采用耐火极限不低于( )h的防火隔墙和不低于( )h的不燃性楼板分隔。必须在隔墙上开设的门、窗应为甲级防火门、窗。
A、2.50,1.00 
B、2.50,1.50 
C、2.00,1.50 
D、2.00,1.00 
【正确答案】 C
【答案解析】 与其他?#35838;恢?#38388;采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板分隔。必须在隔墙上开设的门、窗应为甲级防火门、窗。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P45。

17、宜设置在建筑物的地下一层或首层的?#23458;?#22681;?#35838;唬?#36828;离电磁场干扰较?#32771;?#20854;他可能影响消防控制设备工作的设备用房是( )。
A、信息机房 
B、消防水泵房 
C、柴油发电机房 
D、消防控制室 
【正确答案】 D
【答案解析】 消防控制?#20057;?#35774;置在建筑物的地下一层或首层的?#23458;?#22681;?#35838;唬?#36828;离电磁场干扰较?#32771;?#20854;他可能影响消防控制设备工作的设备用房;如单独建造,建筑物的耐火等级应不低于二级。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P46。

18、当消防水泵房单独建造时,建筑物的耐火等级不应低于( )级。
A、一 
B、二 
C、三 
D、四 
【正确答案】 B
【答案解析】 消防水泵房单独建造时,建筑物的耐火等级不应低于二级。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P46。

19、油浸变压器的总容量不大于( )kV·A,单台容量不大于( )kV·A。
A、1250 620 
B、1200 630 
C、1260 630 
D、1260 620
【正确答案】 C
【答案解析】 油浸变压器的总容量不大于1260kV·A,单台容量不大于630kV·A。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P45。

20、建筑物内的锅炉燃料供给管道在进入建筑物前和设备间内的管道上均设置( )。
A、防火阀 
B、闸阀 
C、自动和手动切断阀 
D、排烟阀 
【正确答案】 C
【答案解析】 设置在建筑内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定:在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀。《建筑设计防火规?#19969;罰℅B50016-2014)5.4.15-1。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P45。
更多资料加群 481058779

21、设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机,储油间的油箱应密闭且( )。
A、不宜设置直通室外?#32784;?#27668;管 
B、设置保温措施 
C、设置自动和手动切断阀 
D、应设置通向室外?#32784;?#27668;管,通气管应设?#20040;?#38459;火器的呼吸阀 
【正确答案】 D
【答案解析】 设置在建筑内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定:储油间的油箱应密闭且应设置通向室外?#32784;?#27668;管,通气管应设?#20040;?#38459;火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。《建筑设计防火规?#19969;罰℅B50016-2014)5.4.15-2。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P45。

22、民用建筑内设置丙类液体燃料中间罐时,液体储罐总储量不应超过( )。
A、1m3  
B、5m3  
C、10m3 
D、15m3 
【正确答案】 A
【答案解析】 供建筑内使用的丙类液体燃料,其储罐应布置在建筑外,并应符合下列规定:当设置中间罐时,中间罐的容量不应大于1m3。《建筑设计防火规?#19969;罰℅B50016-2014)5.4.14-3。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P46。
23、仓库内( )设置员工宿舍。
A、宜 
B、可以 
C、严禁 
D、允许 
【正确答案】 C
【答案解析】 仓库内严禁设置员工宿舍。
综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P42。

24、厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独?#32771;?#20869;,每个单独?#32771;?#20869;储罐的量不大于( )m3。
A、1 
B、3 
C、5 
D、10 
【正确答案】 C
【答案解析】 厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独?#32771;?#20869;,每个单独?#32771;?#20869;储罐的量不大于5m3。设置中间储罐的?#32771;洌?#24517;须采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和不低于1.50h的楼板与其他?#35838;?#20998;隔,?#32771;?#38376;为甲级防火门。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P42。

25、丙类厂房要采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和不低于1.00h的楼板与其他?#35838;?#20998;隔,并设置至少( )个独立的安全出口。
A、1 
B、2 
C、3 
D、4 
【正确答案】 A
【答案解析】 丙类厂房要采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和不低于1.00h的楼板与其他?#35838;?#20998;隔,并至少设置1个独立的安全出口;为?#22870;?#27807;通而设置的、与生产区域相通的门需采用乙级防火门。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P41。
更多资料加群 481058779

26、对于厂房内放置丙类液体中间储罐的?#32771;洌?#37319;用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和不低于1.50h的楼板与其他?#35838;?#20998;隔,?#32771;?#38376;采用( )级防火门。
A、甲 
B、乙 
C、丙 
D、特 
【正确答案】 A
【答案解析】 厂房内的丙类液体中间储罐设置在单独?#32771;?#20869;,其容量不大于5m3。设置中间储罐的?#32771;洌?#37319;用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和不低于1.50h的楼板与其他?#35838;?#20998;隔,?#32771;?#38376;为甲级防火门。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P42。

27、对于设有短边长度大于24m的内?#22831;?#22825;井的建筑物,宜设置( )的消防车道。
A、直通式 
B、尽头式 
C、进入内?#22831;?#22825;井 
D、环形
【正确答案】 C
【答案解析】 对于设有短边长度大于24m的内?#22831;?#22825;井的建筑物,宜设置进入内?#22831;?#22825;井的消防车道。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P39。
 
28、对占地面积大于3000m2的可燃材料堆场,?#22831;?#30707;?#25512;?#20648;罐区,甲、乙、丙类液体储罐区,可?#35745;?#20307;储罐区,设置与( )消防车道相连通的中间消防车通道。
A、环形 
B、尽头式 
C、封闭式 
D、直通式 
【正确答案】 A
【答案解析】 对占地面积大于30000m2的可燃材料堆场,?#22831;?#30707;?#25512;?#20648;罐区,甲、乙、丙类液体储罐区,可?#35745;?#20307;储罐区,设置与环形消防车道相连通的中间消防车通道。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P39。

29、尽头式消防车道必须设置回车道回车场,回车场面积不小于15m×15m的是( )。
A、甲类厂房 
B、供大型消防车使用时 
C、高层民用建筑 
D、汽车库、修车库 
【正确答案】 C
【答案解析】 环形消防车通道至少有两处与其他车道相通,对于尽头式消防车道,应检查其设置的回车道或回车场。回车场面积一般不小于12m×12m、高层民用建筑的回车场面积不小于15m×15m、供重型消防车使用时不小于18m×18m。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P40。
30、高层建筑沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高面,此?#27573;?#20869;裙房的进深不大于( )m,?#20197;?#27492;?#27573;?#20869;设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。
A、3 
B、4 
C、5 
D、8
【正确答案】 B
【答案解析】 高层建筑沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高面,此?#27573;?#20869;裙房的进深不大于4m,?#20197;?#27492;?#27573;?#20869;设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P40。
楼主
5
 楼主| 发表于 2019-2-23 08:56 | 只看该作者

接近转正 |下载点 |?#35797;?#24065; |宣传值

31、对于设有短边长度大于( )m的内?#22831;?#22825;井的建筑物,宜设置进入内?#22831;?#22825;井的消防车道。
A、12
B、16
C、20
D、24
【正确答案】 D
【答案解析】 对于设有短边长度大于24m的内?#22831;?#22825;井的建筑物,宜设置进入内?#22831;?#22825;井的消防车道。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P39。
32、对于沿?#20540;啦?#20998;的长度大于( )m或总长度大于( )m的建筑,设置穿过建筑物的消防车道。
A、160 200
B、160 220
C、150 220
D、150 200
【正确答案】 C
【答案解析】 对于沿?#20540;啦?#20998;的长度大于150m或总长度大于220m的建筑,设置穿过建筑物的消防车道。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P39。

33、企业区域规划中,可能散发可?#35745;?#20307;的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施,宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年( )。
A、最大频率风向的上风侧
B、最小频率风向的上风侧
C、主导风向的下风侧
D、主导风向的下风侧
【正确答案】 B
【答案解析】 可能散发可?#35745;?#20307;的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施,宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧;在山区或丘陵地区,须避免布置在窝风地带。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P37。

34、布置在火力发电厂区内的点火油罐区,检查围栅高度不小于( )m;当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时,实体围墙的高度不小于( )m。
A、1.5,2.2
B、1.5,2.5
C、1.8,2.2
D、1.8,2.5
【正确答案】 D
【答案解析】 对于布置在厂区内的点火油罐区,检查围栅高度不小于1.8m(教材此处印刷为1.5m是错误的);当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时,实体围墙的高度不小于2.5m。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P37。

35、石油化工企业中,对于布置在厂区内的点火油罐区,检查围栅高度不小于( )m。
A、0.9
B、1.8
C、2.4
D、3.2
【正确答案】 B
【答案解析】 厂址布置在厂区地?#24179;系?#30340;边缘地带,安全防护设施可以布置在地形?#32454;?#30340;边缘地带。对于布置在厂区内的点火油罐区,检查围栅高度不小于1.8m(教材此处印刷为1.5m是错误的);当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时,实体围墙的高度不小于2.5m高。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P38。

36、城市消防站的布置结合城市交通状况和各区域的火灾危险?#36234;?#34892;合理布局;街区道路布置和市政消火栓的布局能满足灭火救援需要,街区道?#20998;行?#32447;间距离一般在( )m以内,市政消火栓沿可通行消防车的街区道路布置,间距不得大于( )m。
A、120,60
B、160,120
C、120,80
D、160,60
【正确答案】 B
【答案解析】 城市消防站的布置结合城市交通状况和各区域的火灾危险?#36234;?#34892;合理布局;街区道路布置和市政消火栓的布局能满足灭火救援需要,街区道?#20998;行?#32447;间距离一般在160m以内,市政消火栓沿可通行消防车的街区道路布置,间距不得大于120m。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P37。

37、散发可?#35745;?#20307;、可燃蒸汽和可燃粉尘的工厂,布置在城市全年( ),并与居住区、商业区或其他人员集中地区保持足够的防火安全距离。
A、最小频率风向的上风侧
B、最小频率风向的下风侧
C、主导风向的上风侧
D、主导风向的侧风侧
【正确答案】 A
【答案解析】 散发可?#35745;?#20307;、可燃蒸汽和可燃粉尘的工厂和大型?#22831;?#30707;?#25512;?#20648;存基地,布置在城市全年最小频率风向的上风侧,并与居住区、商业区或其他人员集中地区保持足够的防火安全距离。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P36。

38、对于无市政消火栓或消防给水不足、无消防车通道的区域,要结合本区域内给水管道的改建,增加给水管道管径和市政消火栓,或根据具体条件修建容?#35838;ā。?#30340;消防蓄水池。
A、50m3~100m3
B、100m3~200m3
C、200m3~300m3
D、300m3~500m3
【正确答案】 B
【答案解析】 对于无市政消火栓或消防给水不足、无消防车通道的区域,要结合本区域内给水管道的改建,增加给水管道管径和市政消火栓,或根据具体条件修建容?#35838;?00m3~200 m3的消防蓄水池。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P37。
楼主
6
 楼主| 发表于 2019-2-26 09:02 | 只看该作者

接近转正 |下载点 |?#35797;?#24065; |宣传值

1、民用建筑的平面布置应结合建筑的耐火等级、火灾危险性、使用功能和安全疏散等因素合理布置,常见的民用建筑在进行平面布置时,三耐火等级为三级的建筑内可以布置两层的是( )。
A、建材?#22363;?
B、老年活动?#34892;?
C、医院手术室
D、电影院
E、儿童乐园
【正确答案】 ABDE
【答案解析】 (1)营业厅、展览厅不得设置在地下三层及以下;设置在三级耐火等级建筑内时,布置在首层或二层;设置在四级耐火等级建筑内时,布置在首层;
(2)儿童用房,儿童、老年人活动场所不得设置在地下、半地下。设置在一、二级耐火等级的建筑内时,布置在首层、二层或三层;设置在三级耐火等级的建筑内时,布置在首层、二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,布置在首层;
(3)医院和疗养院的住院部分不得设置在地下、半地下。设置在三级耐火等级的建筑内时,布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,布置在首层;
(4)教学建筑、?#31243;謾?#33756;市场设置在三级耐火等级的建筑内时,布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,布置在首层;
(5)剧场、电影院、礼堂设置在一、二级耐火等级的建筑内时,宜布置在首层、二层或三层;设置在三级耐火等级的建筑内时,不得布置三层及以?#19979;?#23618;。
A、B、D、E正确,分别符合上述第1、2、3、2条;C错误,注意医院手术室不是医院的住院部分,不适用上述第3条。
综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P43-44。

2、某大型地下商?#21040;鄭?#22320;下一层,建筑面积36000m2,根据防火要求将该商?#21040;?#21010;分为21000m2和15000m2两个区域,两区域之间可采用( )进行连通。
A、防爆门斗
B、防火隔间
C、避难走道
D、下沉式广场
E、防烟楼梯间
【正确答案】 BCDE
【答案解析】 对总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,需采用一定的措施分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域,当相邻区域确需连通时,可以采用防火隔间、避难走道、防烟楼梯间、能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散的下沉式广场等与室外开敞空间进行连通。
综合教材第二篇第二章第二节、第三章第一节,参见教材P43、53。

3、对民用建筑实施防火检查时,检查人员应注意查看特殊功能场所不应设置在地下或半地下,且不应设置在四层及四层以上的用房有( )。
A、托儿所、幼儿园的儿童用房
B、医院的住院部分
C、疗养院的住院部分
D、儿童游乐厅等儿童活动场所
E、老年人活动场所
【正确答案】 ADE
【答案解析】 医院和疗养院住院部分不得设置地下、半地下(室)内,当设置在耐火等级为一、二级建筑内时层数不限。
综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P43。(2015年真题)

4、防火检查中,对消防救援口的主要检查内容为( )。
A、消防救援口的设置位置与消防车登高操作场地相对应
B、消防救援口洞口的净高?#32676;?#20928;宽度均不宜小于1.00m,其窗口下沿距室内地面不宜大于1.0m
C、消防救援口沿建筑外墙在每层设置,设置间距不大于30m,保证每个防火分区不少于2个
D、洁净厂房与洁净区同层外墙设置通往洁净区的专用消防口,其宽度不宜小于0.75m,高度不宜小于1.80m,并应设有明?#21592;?#24535;
E、楼层的专用消防口设置阳台,并从三层开始向上层架设钢梯
【正确答案】 AD
【答案解析】 (1)消防救援口的设置位置:
消防救援口的设置位置与消防车登高操作场地相对应。其窗口的玻璃易于破碎,并在外侧设置易于识别的明?#21592;?#24535;;
(2)消防救援口洞口的尺寸:
消防救援口洞口的净高?#32676;?#20928;宽?#30830;直?#19981;宜小于均不应小于1.0m,其窗口下沿距室内地面不宜大于1.20m;
(3)消防救援口的设置数量:
消防救援口沿建筑外墙逐层设置,设置间距不宜大于20m,并须保证每个防火分区不少于2个;
(4)专用消防口的设置:
洁净厂房与洁净区同层外墙设置通往洁净区的专用消防口,其宽度不宜小于0.75m,高度不宜小于1.80m,并应设有明?#21592;?#24535;。楼层的专用消防口设置阳台,并从二层开始向上层架设钢梯。
B、D、E正确;A错误,窗口下沿距室内地面不宜大于1.2m;C错误,救援窗口间距为20m。
综合教材第二篇第二章第三节,参见教材P50。

5、消防电梯的配置检查应包括消防电梯的( )的配置,以及消防电梯的控制电缆、电线、控制面板采取的防水措施。
A、载重量
B、行驶速度
C、轿厢的内部装修材料
D、通讯设备
E、联动功能
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 主要检查消防电梯的载重量、行驶速?#21462;?#36735;厢的内部装修材料、通讯设备的配置,以及消防电梯的控制电缆、电线、控制面板采取的防水措施。综合教材第二篇第二章第三节,参见教材P49。

6、消防电梯安装检查时,下列操作正确的是( )。
A、核查电梯检测主管部门核发的有关证明文件
B、测量消防电梯前室面积、首层消防电梯间通向室外的安全出口通道的长度,偏差不得大于规定值的5%
C、使用首层供消防人员专用的操作按钮,检查消防电梯能否下降到首层并发出反馈信号,此时其他楼层按钮不能呼叫消防电梯,只能在轿厢内控制
D、使用消防电梯轿厢内专用消防?#36234;?#30005;话与消防控制?#34892;?#36827;行不少于3次通话试验,通话语音清晰
E、检查消防电梯行驶速度是否保证从首层到顶层的运行时间不超过90s
【正确答案】 ABC
【答案解析】 (1)核查电梯检测主管部门核发的有关证明文件,检查消防电梯的载重量、消防电梯的井底排水设施;
(2)测量消防电梯前室面积、首层消防电梯间通向室外的安全出口通道的长度,面积测量值的允许负偏差和通道长度测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%;
(3)使用首层供消防人员专用的操作按钮,检查消防电梯能否下降到首层并发出反馈信号,此时其他楼层按钮不能呼叫消防电梯,只能在轿厢内控制;
(4)模拟火?#30452;?#35686;,检查消防控制设备能否手动和自动控制电梯返回首层,并接收反馈信号;
(5)使用消防电梯轿厢内专用消防?#36234;?#30005;话与消防控制?#34892;?#36827;行不少于2次通话试验,通话语音清晰;
(6)使用秒表测试消防电梯由首层直达顶层的运行时间,检查消防电梯行驶速度是否保证从首层到顶层的运行时间不超过1min。
A、B、C正确;D错误,通?#23433;?#35797;至少2次;E错误,运行时间不超过60s。
综合教材第二篇第二章第三节,参见教材P49。

7、设置消防车道时,应注意( )。
A、对于沿?#20540;啦?#20998;的长度大于150m或总长度大于250m的建筑,设置穿过建筑物的消防车道
B、消防车道的净宽?#32676;?#20928;空高度均不应小于4.0m,其?#38706;?#19981;宜大于3%
C、消防车道路面、扑救作业场地及其下面的管道和?#20498;?#31561;能承受大型消防车的压力即消防车通道的荷载,一般轻、中系列消防车最大总质量不超过11t;重系列消防车最大总质量15t~50t
D、回车场面积一般不小于12m×12m
E、高层民用建筑的回车场面积不小于15m×15m
【正确答案】 CDE
【答案解析】 (1)对于沿?#20540;啦?#20998;的长度大于150m或总长度大于220m的建筑,设置穿过建筑物的消防车道。(2)主要检查消防车道的净宽?#32676;?#20928;空高度均不应小于4.0m,其?#38706;?#19981;宜大于8%。
(3)消防车道路面、扑救作业场地及其下面的管道和?#20498;?#31561;能承受大型消防车的压力即消防车通道的荷载,一般轻、中系列消防车最大总质量不超过11t;重系列消防车最大总质量15t~50t。(4))环形消防车通道至少有两处与其他车道相通,对于尽头式消防车道,应检查其设置的回车道或回车场。回车场面积一般不小于12m×12m、高层民用建筑的回车场面积不小于15m×15m、供重型消防车使用时不小于18m×18m。综合教材第二篇第二章第一节。参见教材P39-40。

8、消防救援口的检查内容包括( )。
A、设置数量
B、洞口尺寸
C、设置位置
D、专用消防口的设置数量
E、救援口装修材料
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 消防救援口是指设置在厂房、仓库、公共建筑?#32784;?#22681;上,便于消防队员迅速进入建筑内部,有效开展人员救助和灭火行动的窗口。防火检查中,通过对建筑外立面的检查,核实消防救援口的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。主要检查内容为:
(1)消防救援口的设置位置;
(2)消防救援口洞口的尺寸;
(3)消防救援口的设置数量;
(4)专用消防口的设置。
综合教材第二篇第二章第三节,参见教材P50。
9、在人防工程中,下列不允许设置的场所或设施有( )。
A、幼儿园
B、使用?#22831;?#30707;?#25512;?#30340;餐厅
C、医院病房
D、油浸电力变压器
E、歌舞厅
【正确答案】 ABD
【答案解析】 人防工程中不允许设置的场所或设施:
(1)哺乳室、幼儿园、托儿所、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所。A正确;
(2)使用、储存?#22831;?#30707;?#25512;?#30456;对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75的可?#35745;?#20307;和闪点小于60℃的液体作燃料的场所。B正确;
(3)油浸电力变压器?#25512;?#23427;油浸电气设备。D正确。
人防工程内的医院病房和歌舞娱?#22336;?#26144;?#25105;?#22330;所可设置在地下一层。C、E错误。
综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P48。
楼主
7
 楼主| 发表于 2019-2-27 08:43 | 只看该作者

接近转正 |下载点 |?#35797;?#24065; |宣传值

9、在人防工程中,下列不允许设置的场所或设施有( )。
A、幼儿园 
B、使用?#22831;?#30707;?#25512;?#30340;餐厅 
C、医院病房 
D、油浸电力变压器 
E、歌舞厅 
【正确答案】 ABD
【答案解析】 人防工程中不允许设置的场所或设施:
(1)哺乳室、幼儿园、托儿所、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所。A正确;
(2)使用、储存?#22831;?#30707;?#25512;?#30456;对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75的可?#35745;?#20307;和闪点小于60℃的液体作燃料的场所。B正确;
(3)油浸电力变压器?#25512;?#23427;油浸电气设备。D正确。
人防工程内的医院病房和歌舞娱?#22336;?#26144;?#25105;?#22330;所可设置在地下一层。C、E错误。
综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P48。

10、关于锅炉房设施的配置,下列说法正确的是( )。
A、应设置火?#30452;?#35686;装置 
B、可设置共用?#32784;?#39118;系统 
C、应设置与建筑规模相?#35270;?#30340;灭火设施 
D、应设?#26522;?#31435;的供电设施 
E、?#35745;?#38149;炉房还需检查是否设置爆炸泄压设施 
【正确答案】 ACE
【答案解析】 锅炉房应设置火?#30452;?#35686;装置、独立?#32784;?#39118;系统和与建筑规模相?#35270;?#30340;灭火设施;?#35745;?#38149;炉房还需检查是否设置爆炸泄压设施。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P45。

11、下列关于消防控制室的防火检查标准描述说法正确的是( )。
A、消防控制?#20057;?#35774;置在建筑物的地下一层或首层的?#23458;?#22681;?#35838;唬?#36828;离电磁场干扰较?#32771;?#20854;他可能影响消防控制设备工作的设备用房 
B、采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它?#35838;?#38548;开,隔墙上的门为甲级防火门 
C、如单独建造,建筑物的耐火等级不应低于二级 
D、疏散门直通室外或安全出口 
E、设置挡水门槛等挡水措施 
【正确答案】 ACDE
【答案解析】 (1)设置?#35838;弧?#28040;防控制?#20057;?#35774;置在建筑物的地下一层或首层的?#23458;?#22681;?#35838;唬?#36828;离电磁场干扰较?#32771;?#20854;他可能影响消防控制设备工作的设备用房;如单独建造,建筑物的耐火等级不应低于二级;
(2)与其他?#35838;?#30340;防火分隔。采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它?#35838;?#38548;开,隔墙上的门为乙级防火门;
(3)疏散门的设置。疏散门直通室外或安全出口;
(4)设施的设置。为避免消防控制?#20918;?#28153;或进水受到影响,需设置挡水门槛等挡水措施,如消防控制室设置在地下时,还须检查是否设?#38376;?#27700;沟等防淹措施。
B错误,消防中控室应该采用乙级防火门;A、C、D、E正确。
综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P46。

12、下列关于民用建筑中营业厅的设置说法正确的是( )。
A、地下商店营业厅不得设置在地下二层及以下楼层 
B、三级耐火等级建筑内的商店只能设置在二层或首层 
C、地下营业厅不得经营、储存、和?#25925;?#28779;灾危险性为甲、乙类的商品 
D、当地下商业营业厅总建筑面积大于20000m2时,采用不开设门窗洞口的防火墙进行分隔 
E、四级耐火等级建筑内的商店只能设置在首层 
【正确答案】 BCDE
【答案解析】 (1)营业厅不得设置在地下三层及以下楼层;设置在三级耐火等级建筑内时,布置在首层或二层;设置在四级耐火等级建筑内时,布置在首层。A错误B、E正确;
(2)放置物品种类。地下或半地下营业厅、展览厅不得经营、储存和?#25925;?#30002;、乙类火灾危险性物品。经营、存放和使用甲、乙类火灾危险物品的商品、作坊和储藏间,严禁设置在民用建筑内。C正确;
(3)地下或半地下商店的防火分隔。对总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,需采用一定的措施分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。D正确。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P43。

13、防火检查中,主要通过对厂房内( )等进行检查,核实厂房的平面布置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
A、办公室 
B、员工宿舍 
C、平面布置 
D、消防安全制度 
E、甲、乙类火灾危险性场所的设置 
【正确答案】 ABCE
【答案解析】 防火检查中,主要通过对厂房内员工宿舍、办公室和甲、乙类火灾危险性场所的设置、平面布置等进行检查,核实厂房的平面布置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P41。

14、下列关于厂房的布置中,说法错误的是( )。
A、厂房内严禁设置员工宿舍 
B、对于甲、乙类厂房,办公室、休息室等不得设置在厂房内,必须设置时只能与厂房贴邻建造,且厂房的耐火等级不低于二级,并采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设?#26522;?#31435;的安全出口 
C、对于甲、乙类中间仓库,储量不宜超过一昼夜的需要量 
D、甲、乙类中间仓库应?#23458;?#22681;布置,并采用防火墙和耐火极限不低于1.00h的不燃烧体楼板与其它部分隔开 
E、厂房内的丙类液体中间储罐设置在单独?#32771;?#20869;,其容量不大于1m3 
【正确答案】 DE
【答案解析】 (1)厂房内严禁设置员工宿舍,A正确;
(2)对于甲、乙类厂房,办公室、休息室等不得设置在厂房内,必须设置时只能与厂房贴邻建造,且厂房的耐火等级不低于二级,并采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设?#26522;?#31435;的安全出口,B正确;
(3)对于甲、乙类中间仓库,采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其它?#35838;?#20998;隔,储量不宜超过一昼夜的需要量,C正确D错误;
(4)厂房内的丙类液体中间储罐设置在单独?#32771;?#20869;,其容量不大于5m3,E错误。
综合教材第二篇第二章第二节,参见教材P41-42。

15、如因场地等各种原因使防火间距不能满足要求时,可根据具体情况采取一些相应的措施包括( )。
A、改变建筑内的生产或使用性质,尽?#32771;?#23569;建筑物的火灾危险性 
B、调整生产厂房的部分工艺流程和库房的储存物品的数量 
C、将建筑物的普通外墙进行加厚处理 
D、报公安消防部门备案并加强防火巡查 
E、设?#26522;?#31435;的防火墙 
【正确答案】 ABE
【答案解析】 如因场地等各种原因仍无法满足要求时,可根据具体情况采取一些相应的措施:
(1)改变建筑内的生产或使用性质,尽?#32771;?#23569;建筑物的火灾危险性;改变房屋部分结构的耐火?#38405;埽?#25552;高建筑物的耐火等级;
(2)调整生产厂房的部分工艺流程和库房的储存物品的数量;调整部分构件的耐火?#38405;?#21644;燃烧?#38405;埽?br /> (3)将建筑物的普通外墙改为防火墙;
(4)拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物;
(5)设?#26522;?#31435;的防火墙等。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P39。
16、企业工程选址、总平面布局要考虑的因素包括( )。
A、周围环境 
B、厂(库)址的地形条件 
C、当地的主导风向 
D、消防车道和水源的关系 
E、企业投?#35797;?#31639;情况 
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 企业工程选址、总平面布局要在经城乡规划主管部门审批同意的建设工程用地红线?#27573;?#20869;规划。首先要考虑周围环?#24120;?#26082;要保证企?#30340;?#21378;(库)房本身的安全,又要保证相邻企事业单位和居住区的安全;其次,还要考虑厂(库)址的地形条件和当地的主导风向,并处理好与消防车道和水源的关系。综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P37。
17、下列场所的总体布局说法正确的是( )。
A、易燃、易爆物品的工厂,布置在城?#26657;?#21306;域)的边缘或相对独立的安全地带,并位于城?#26657;?#21306;域)全年最小频率风向的上风侧 
B、甲、乙、丙类液体储罐区,?#22831;?#30707;?#25512;?#20648;罐区,可燃、助?#35745;?#20307;储罐区,可燃材料堆场等,要与大型?#22363; ?#28216;乐场等人员密集的公共建筑或场所保持足够的防火安全距离 
C、可燃材料堆场要布置在城市的边缘或相对独立的安全地带,并位于城市全年最小频率风向的上风侧 
D、散发可?#35745;?#20307;、可燃蒸汽和可燃粉尘的工厂和大型?#22831;?#30707;?#25512;?#20648;存基地,布置在城市全年最小频率风向的下风侧,并与居住区、商业区或其他人员集中地区保持足够的防火安全距离 
E、大?#34892;?#30707;油化工企业、石油库等,沿城市河流布置时,布置在城市河流的上?#21361;?#24182;采取防止液体流入河流的可?#30475;?#26045; 
【正确答案】 ABC
【答案解析】 (1)易燃、易爆物品的工厂,仓库,甲、乙、丙类液体储罐区,?#22831;?#30707;?#25512;?#20648;罐区,可燃、助?#35745;?#20307;储罐区,可燃材料堆场等,布置在城?#26657;?#21306;域)的边缘或相对独立的安全地带,并位于城?#26657;?#21306;域)全年最小频率风向的上风侧;与影剧院、会堂、体育馆、大型?#22363; ?#28216;乐场等人员密集的公共建筑或场所保持足够的防火安全距离;
(2)散发可?#35745;?#20307;、可燃蒸汽和可燃粉尘的工厂和大型?#22831;?#30707;?#25512;?#20648;存基地,布置在城市全年最小频率风向的上风侧,并与居住区、商业区或其他人员集中地区保持足够的防火安全距离;
(3)大?#34892;?#30707;油化工企业、石油库、?#22831;?#30707;?#25512;?#20648;罐站等,沿城?#23567;?#27827;流布置时,布置在城市河流的下?#21361;?#24182;采取防止液体流入河流的可?#30475;?#26045;。
综合教材第二篇第二章第一节,参见教材P36。
楼主
8
 楼主| 发表于 2019-2-28 08:43 | 只看该作者

接近转正 |下载点 |?#35797;?#24065; |宣传值

1、在对有顶棚的室内步行街进行防火检查时,需要注意的是( )。
A、步行街顶棚结构耐火极限不应小于1.5h 
B、步行街室内消火栓的安装间距不应大于35m并配消防水龙 
C、步行街回?#32676;?#25361;檐的宽度不应小于1.1m 
D、步行?#33267;?#20391;建筑的商铺之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔 
【正确答案】 D
【答案解析】 (1)步行?#33267;?#20391;建筑的商铺之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,每间商铺的建筑面积不宜大于300m2;
(2)步行街设置回廊或挑檐时,其出挑宽度不应小于1.2m;
(3)步行街的顶棚材料应采用不燃或难燃材料,其承重结构的耐火极限不应低于1.00h;
(4)步行?#33267;?#20391;建筑的商铺外应每隔30m设置DN65的消火栓,并应配备消防软管卷盘或消防水龙。
A错误,顶棚耐火极限不应小于1h;B错误,消火栓间距不应大于30m;C错误,挑檐宽度不小于1.2m;D正确,符合上述第1条。
《建筑设计防火规?#19969;罰℅B 50016-2014)5.3.6-3、4、6、8。
2、?#36710;?#23618;生产厂房,层高7.5m,下列关于该厂房的防烟分划分长度不符合要求的是( )。
A、50 
B、65 
C、75 
D、80 
【正确答案】 D
【答案解析】 防烟分区的长边一般不大于60m;当室内高度超过6m且具有自然对流条件时,长边可不大于75m。
综合教材第二篇第三章第二节,参见教材P57。
3、对于设置双层幕墙的建筑,当外?#25945;?#32784;火极限低于1.00h时,幕墙中靠室内一侧的幕墙耐火极限不得低于1.00h,可开启外窗应采用乙级防火窗或耐火极限不低于1.00h的( )类防火窗。
A、A 
B、B 
C、C 
D、D 
【正确答案】 C
【答案解析】 对于设置双层幕墙的建筑,当外?#25945;?#32784;火极限低于1.00h时,幕墙中靠室内一侧的幕墙耐火极限不得低于1.00h,可开启外窗应采用乙级防火窗或耐火极限不低于1.00h的C类防火窗。
综合教材第二篇第三章第一节,参见教材P56。

4、建筑内设有自动灭火系统时,每层允许最大建筑面积可按常规要求增加( )。
A、1倍 
B、2倍 
C、3倍 
D、4倍 
【正确答案】 A
【答案解析】 建筑内设有自动灭火系统时,每层允许最大建筑面积可按常规要求增加1?#19969;?br /> 综合教材第二篇第三章第一节,参见教材P52。

5、某建筑的排烟系统采用活动式挡烟垂壁,按现行国家标准和系统使用功能以及质量要求进行施工。下列工作中,不属于挡烟垂壁安装工作的是( )。
A、挡烟垂壁与建筑主体结构安装固定 
B、模拟火灾时挡烟垂壁动作功能 
C、挡烟垂壁之间的缝?#26029;?#25509;控制 
D、挡烟垂壁与建筑主体之间的缝隙控制 
【正确答案】 B
【答案解析】 挡烟垂壁有固定或活动式两种。固定式挡烟垂壁是指固定安装的、能满足设定挡烟高度的挡烟垂壁;活动式挡烟垂壁是指可?#26144;?#22987;位置自动运行至挡烟工作位置,并满足设定挡烟高度的挡烟垂壁。主要对挡烟垂壁?#32784;?#35266;、材料、尺寸与搭接宽?#21462;?#25511;制运行?#38405;?#31561;进行逐项检查。
B错误,属于挡烟垂壁调试工作。
综合教材第二篇第三章第二节,参见教材P58。(2016年真题)

6、对防火分区进行检查时,应该检查防火分区的建筑面积。根据现行国家消防技术标准的规定,下列因素中,不影响防火分区的建筑面积划分的是( )。
A、使用性质 
B、防火间距 
C、耐火等级 
D、建筑高度 
【正确答案】 B
【答案解析】 防火分区允许的最大建筑面积的确定与建筑的使用性质、火灾危险性、重要性、消防扑救能力及火灾蔓延速度等因素有关。工业建筑检查时,根据火灾危险性类别、建筑物耐火等级、建筑层数等因素确定每个防火分区的最大允许建筑面积;民用建筑检查时,根据建筑物耐火等级、建筑高度或层数、使用性?#23454;?#30830;定每个防火分区的最大允许建筑面积。
综合教材第二篇第三章第一节,参见教材P52-53。(2016年真题)

7、某建筑的一层至三层为?#22363;。?#22235;层至十七层为办公,地下一层为?#22363;。?#22320;下二层部分为?#22363;。?#20854;余部分为设备区。室内装修及消防设施设备均符合相关规定。下列关于该建筑地下?#22363;〖吧?#22791;区防火分区建筑面积,正确的是( )。
A、?#22363;?#33829;业厅3000m2;设备区2000m2 
B、?#22363;?#33829;业厅4000m2;设备区1000m2 
C、?#22363;?#33829;业厅4000m2;设备区2000m2 
D、?#22363;?#33829;业厅2000m2;设备区2000m2 
【正确答案】 D
【答案解析】 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
(1)设置在高层建筑内时,不应大于4000m2;
(2)设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000m2;
(3)设置在地下或半地下时,不应大于2000m2。
                       表5.3.1 不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积
名 称        耐火等级        允许建筑高度或层数        防火分区的最大允许建筑面积(m2)        备 注
高层民用建筑        一、二级        按本规范第5.1.1条确定        1500        对于体育馆、剧场的观众厅,防火分区的最大允许建筑面积可?#23454;?#22686;?#21360;?br /> 单、多层民用建筑        一、二级        按本规范第5.1.1条确定        2500       
        三级        5层        1200         
        四级        2层        600       
地下或半地下建筑(室)        一级        ——        500        设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2
注:1 表中规定的防火分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时,可按本表的规定增加1.0倍;局部设置时,防火分区的增?#29992;?#31215;可按该局部面积的1.0倍计算。
《建筑设计防火规?#19969;罰℅B 50016-2014)5.3.4。(2015年真题)

8、下列阀门中,( )平时呈开启状态,火灾时当管道内气体?#38706;?#36798;到280℃时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整要求,起阻火隔烟作用的阀门。
A、排烟防火阀 
B、闸阀 
C、防火阀 
D、排气阀 
【正确答案】 A
【答案解析】 排烟防火阀平时呈开启状态,火灾时当管道内气体?#38706;?#36798;到280℃时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整要求,起阻火隔烟作用的阀门。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P64。

9、防火隔间墙为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,门为甲级防火门;不同防火分区通向防火隔间的门最小间距不小于( )m。
A、3 
B、4 
C、5 
D、6 
【正确答案】 B
【答案解析】 防火隔间墙为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,门为甲级防火门;不同防火分区通向防火隔间的门最小间距不小于4m。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P64。

10、防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体?#38706;?#36798;到( )℃时关闭,在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
A、70 
B、100 
C、150 
D、280 
【正确答案】 A
【答案解析】 防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体?#38706;?#36798;到70℃时关闭,在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P63。
楼主
9
 楼主| 发表于 2019-3-1 10:08 | 只看该作者

接近转正 |下载点 |?#35797;?#24065; |宣传值

11、公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管处设置的防火阀,公称动作?#38706;?#20026;( )℃。
A、70 
B、100 
C、150 
D、280 
【正确答案】 C
【答案解析】 公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管处设置的防火阀,公称动作?#38706;?#20026;150℃。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P63。

12、防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的?#22870;?#20415;于识别的位置,底边距地面高度宜为( ),并标出上升、下降、停止等功能。
A、1.2m~1.5m 
B、1.3m~1.5m 
C、1.2m~1.4m 
D、1.3m~1.4m 
【正确答案】 B
【答案解析】 防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的?#22870;?#20415;于识别的位置,底边距地面高度宜为1.3m~1.5m,并标出上升、下降、停止等功能。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P62。

13、对设置在中庭以外的防火卷?#20445;?#38656;检查其设?#27599;?#24230;,当防火分隔?#35838;?#30340;宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不大于该?#35838;?#23485;度的( ),且不大于( )m。
A、1/2,10 
B、1/3,10 
C、1/3,20 
D、1/2,20 
【正确答案】 C
【答案解析】 对设置在中庭以外的防火卷?#20445;?#38656;检查其设?#27599;?#24230;,当防火分隔?#35838;?#30340;宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不大于10m;当防火分隔?#35838;?#30340;宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不大于该?#35838;?#23485;度的1/3,且不大于20m。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P61。

14、对设置在中庭以外的防火卷?#20445;?#38656;检查其设?#27599;?#24230;,当防火分隔?#35838;?#30340;宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不大于( )m。
A、9 
B、10 
C、12 
D、15 
【正确答案】 B
【答案解析】 对设置在中庭以外的防火卷?#20445;?#38656;检查其设?#27599;?#24230;:当防火分隔?#35838;?#30340;宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不大于10m;当防火分隔?#35838;?#30340;宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不大于该?#35838;?#23485;度的1/3,且不大于20m。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P61。
15、活动式防火窗在温控释放装?#26522;?#20316;后( )s内能自动关闭。
A、30 
B、60 
C、90 
D、120 
【正确答案】 B
【答案解析】 活动式防火窗在温控释放装?#26522;?#20316;后60s内能自动关闭。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P61。

16、设置在建筑变形缝附近时,防火门应设置在楼层较( )的一侧,并保证防火门开启时门扇( )跨越变形缝。
A、多,不得 
B、少,不得 
C、多,必须 
D、少,必须 
【正确答案】 A
【答案解析】 对设置在变形缝附近的防火门,检查是否安装在楼层数较多的一侧,且门扇开启后不?#27599;?#36234;变形缝。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P60。

17、检查防火门时,查看防火门?#32784;?#35266;,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于( )N。
A、60 
B、70 
C、80 
D、100 
【正确答案】 C
【答案解析】 查看防火门?#32784;?#35266;,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于80N。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P60。

18、测量防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘水平距离,距离测量值的允许负偏差不得大于规定值的( )%。
A、3 
B、5 
C、8 
D、10 
【正确答案】 B
【答案解析】 测量防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘水平距离,距离测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P59。

19、单层、多层民用建筑防火墙的耐火极限不应低于( )h。
A、1 
B、2 
C、3 
D、4 
【正确答案】 C
【答案解析】 防火墙是防止火灾蔓延?#26009;?#37051;建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性实体墙。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P59。

20、防火墙是防止火灾蔓延?#26009;?#37051;建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于( )h的不燃性实体墙。
A、1 
B、2 
C、3 
D、4 
【正确答案】 C
【答案解析】 防火墙是防止火灾蔓延?#26009;?#37051;建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3h的不燃性实体墙。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P58。
楼主
10
 楼主| 发表于 2019-3-2 08:48 | 只看该作者

接近转正 |下载点 |?#35797;?#24065; |宣传值

21、对甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库,因火灾时?#26377;?#26102;间较长,燃烧过程中所释放的热量较大,因而用于防火分区分隔的防火墙耐火极限要保持不低于( )h。
A、1.0 
B、2.0 
C、3.0 
D、4.0 
【正确答案】 D
【答案解析】 对甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库,因火灾时?#26377;?#26102;间较长,燃烧过程中所释放的热量较大,因而用于防火分区分隔的防火墙耐火极限要保持不低于4.00h。
综合教材第二篇第三章第三节,参见教材P59。

22、卷帘式挡烟垂壁的运行速度大于等于( )m/s?#29615;?#26495;式挡烟垂壁的运行时间应小于( )s。
A、0.03,3 
B、0.05,5 
C、0.07,7 
D、0.08,8 
22、
【正确答案】 C
【答案解析】 卷帘式挡烟垂壁的运行速度大于等于0.07m/s?#29615;?#26495;式挡烟垂壁的运行时间应小于7s。
综合教材第二篇第三章第二节,参见教材P58。
23、当单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求,采用多节垂壁搭接的形式使用时,卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于( )mm、翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于( )mm。
A、100,20 
B、30,100 
C、20,100 
D、100,30 
【正确答案】 A
【答案解析】 当单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求,采用多节垂壁搭接的形式使用时,卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于100mm、翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm。
综合教材第二篇第三章第二节,参见教材P58。
24、挡烟高度即各类挡烟设施处于安装位置时,其底部与顶部之间的垂直高度,要求不得小于( )mm。
A、200 
B、300 
C、500 
D、750 
【正确答案】 C
【答案解析】 挡烟高度即各类挡烟设施处于安装位置时,其底部与顶部之间的垂直高度,要求不得小于500mm。
综合教材第二篇第三章第二节,参见教材P58。

25、测量最大防烟分区的面积,测量值的允许正偏差不得大于设计值的( )%。
A、3 
B、5 
C、10 
D、15 
【正确答案】 B
【答案解析】 测量最大防烟分区的面积,测量值的允许正偏差不得大于设计值的5%。
综合教材第二篇第三章第二节,参见教材P57。

26、当室内高度超过6m且具有自然对流条件时,防烟分区的长边可不大于( )m。
A、25 
B、50 
C、75 
D、100 
【正确答案】 C
【答案解析】 当室内高度超过6m且具有自然对流条件时,长边可不大于75m。
综合教材第二篇第三章第二节,参见教材P57。

27、当通风、空气调节系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时,应检查其两侧是否设置公称动作?#38706;?#20026;( )℃的防火阀。
A、50 
B、70 
C、100 
D、280 
【正确答案】 B
【答案解析】 当通风、空气调节系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时,应检查其两侧是否设置公称动作?#38706;?#20026;70℃的防火阀。
综合教材第二篇第三章第一节,参见教材P57。

28、变形缝内不得设置电缆、可?#35745;?#20307;管道和( )类液体管道。
A、甲、乙、丙 
B、乙、丙 
C、乙、丙、丁 
D、甲 、乙、丁 
【正确答案】 A
【答案解析】 变形缝内不得设置电缆、可?#35745;?#20307;管道和甲、乙、丙类液体管道。
综合教材第二篇第三章第一节,参见教材P57。

29、电缆井、管道井与?#32771;洹?#36208;道等相连通的孔隙,应采用( )封堵材料封堵。
A、防火 
B、难燃 
C、易膨胀 
D、隔热 
【正确答案】 A
【答案解析】 建筑内电缆井、管道井与?#32771;洹?#36208;道等相连通的孔隙,应采用防火封堵材料封堵;建筑内电缆井、管道井在每层楼板处必须采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。
综合教材第二篇第三章第一节,参见教材P56。

30、中庭与周围连通空间的防火分隔措施有多种,当采用防火卷帘时,耐火极限不低于( )h。
A、1.0 
B、2.0 
C、2.5 
D、3.0 
【正确答案】 D
【答案解析】 中庭与周围连通空间的防火分隔措施有多种:
(1)当采用防火隔墙时,耐火极限不低于1.00h;
(2)当采用防火玻璃时,防火玻璃与其固定?#32771;?#25972;体的耐火极限不低于1.00h,如果采用C类防火玻璃时,还需检查是否设置闭式自动喷水灭火系统保护;
(3)当采用防火卷帘时,耐火极限不低于3.00h。
综合教材第二篇第三章第一节,参见教材P54。
小伙伴,您需要登陆后才能回帖! 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部快速回复返回列表联系我们手机访问

|手机版|申请友链|Archiver|站点地图|小黑屋|建筑吧

© 2005-2017 建筑?#35797;?#21543;( 蜀ICP备13014264号-2 )Powered by Discuz! X3.4
建筑?#35797;?#21543;所有内容均来源于会员发布或网络,禁止发布色情、政治、反动等国家法律不允许的内容!
如果您认为建筑?#35797;?#21543;的内容?#22336;噶四?#30340;合法权益,请发电子邮件并告诉详情【 [email protected] 】我们会尽快处理。
虚拟?#32784;?#32476;世界更加能反映人的本性,请大家理智和谐的发表自己的观点勿人身攻击,违者封停ID账号,谢?#24674;?#25345;!
快速回复 返回顶部 返回列表
四川快乐12遗漏
怎样解释排列三大中小组选 自选号技巧 一码中特免费试料 中国体彩网复式计算 浙江11选5怎么杀号 福建十一选五手机版 大丰收心水论坛8438 彩票500万图表走势 彩客网足彩胜负彩 山西11选5遗漏l 特码王期 2019年彩票头等奖号码 江苏十一选五号码遗漏 云南11选5开奖1000期 wnba比分直播及数据